自然排烟且自然补风模式时,排烟和补风都利用门窗,那么哪些门窗可算作排烟用,又有哪些门窗算作补风呢?查了很多资料都不见描述在上海的规范里,自然排烟时要计算排烟口截面积及进气口总面积,而现在这二者都是利用门窗,那么我们怎么能人为地指定这扇窗只能排烟,那扇窗可以补风呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
作为排烟的窗户基本原则需要有效排烟,就是高度达到要求,同时方便开启,门不能作为排烟口;自然补风的则需要排烟时有效进风,一般是经常开启的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
我觉得自然排烟和自然补风是不可能同时发生的,设机械排烟的情况下具备条件可能自然补风,设机械补风的情况具备条件可以自然排烟,这主要看风口的位置,像楼主说的既自然排烟有得自然补风,那得孙长老的神通啊,违反自然现象的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
规范说了,窗面积达房间面积的2%,可采用自然排烟,不满足要求必须设机械排烟,这窗面积达到要求就行了,别人是论证过才有这结论,刨根问底精神可嘉,但也不能死钻
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
在利用自然排烟的情况下,需要自然排烟的部位应具备对流通风的条件,如果只有单侧窗的内走道的在着火时,烟气是排不出去的,老总说这个是消防单位做过实验的,有不同方向的开启的高窗,是互为排烟口和进气口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
1/2高度以上、最小清晰高度以下的常开启的外窗,算它排烟面积没有问题,算它补风面积应该也说得通,但它不可能身兼二职吧具体怎么划分,业内好像没有统一的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
在《高层民用建筑设计防火规范》,房间的外墙可开启外窗面积有规定不少于房间的2%,地上的空间没要求要补风的,只要防烟空间的浓烟可以通过外窗自然排到室外,减少防烟房室的浓度到人可以生存就行了吧;如果室内有浓烟的话,室内的空气压强会比室外的高的,自然补风应该补不进去的,除非是机械补风
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
1. 冷凝温度和冷凝器出口水温度差变大:A在机组内侵入空气-----开启抽气回收装置排出空气。 B冷凝器管子污损-----清洗冷凝器水管。
2. 冷凝压力变高:冷却水温过高或水量不足----降低水温或增加水量。
3. 冷却水进出口温差增大:循环水量不足-----检查有关管线(泵、阀)增加水量到规定值。
4. 蒸发压力升(压缩机排气温度降低):吸入了液体制冷剂-----排出多加入的部分制冷剂。
5. 蒸发温度升高:A负荷加重------操作导叶使负荷下降与制冷粮适应。B浮球室液面下降——调整浮球使液面上升至规定值。
6. 电机过负荷:A载冷剂返回温度高---关闭导叶自动控制时调整至规定值。B压缩机吸入液态制冷剂----下降蒸发器内制冷剂液面。 C冷凝器冷却水温度高----降低冷却水温(冷却塔)。 D冷凝器内冷却水减少-----增加循环水量至规定值。 E系统入侵空气-----运转制冷剂回收装置排出空气。 F水漏进压缩机内——修理漏处并进行干燥。 G仪表不良----修理或更换。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
看看是不是冷却水Y滤堵了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:18:57 | 显示全部楼层
检查下水系统,看是不是有堵塞或者漏水