新建小区尾端二幢楼房地暖不热问题出在哪里?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:19:01 | 显示全部楼层
小区楼房是地暖供暖,热源是3台720mw模块燃气常压热水锅炉,循环泵安装在供水管上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:19:01 | 显示全部楼层
水泵流量是够的,水泵养成可能不够,这看你的建筑高度,貌似沿程阻力就挺大的了,大概在15米左右;
还有要校对一下水力是否平衡:关掉部分前端栋数的阀门,看后面的各栋是否能满足设计要求,如果满足说明管网水利失调,如果不满足首先可以确定水泵扬程不够,然后再看水力是否失调