剪力墙拉结筋端部弯钩135度 由于施工原因通常都是有一端90度 这样是否允许

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于施工时拉结筋是后挂的 如果两端都制作成135度无法施工 所以施工单位通常都是做成一端135度另一端90度 通常这种现象被默许了
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
大家可以看看箱型基础里面的规范,正反梅花型布置是可以的,若每个都要用小扳手掰弯也不现实,一是施工工期紧,工人操作水平低,二是拉钩的目的是构造
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
剪力墙水平分布筋为圆钢时末端必须有180度弯钩,但是水平分布筋为二级钢或三级钢,墙身的两端为约束边缘构件和构造边缘构件时,其锚入构件内是满足一个锚固长度,不够再加弯钩(10d或15d
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
制作时一端制作成135度,另一端制作成90度的,安装完以后再用小扳手将90度的弯成135度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
2楼说的对,加工时时90°的,主要是便于安装,但绑扎好后必须用小扳手(自己加工的钢筋板子)扳成135°弯钩,90°肯定是不允许的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
一般在操作上是:拉结筋制作时,一端制作成135度弯钩,另一端制作成90度弯钩,安装完以后,再用小扳手将90度一端的弯钩的弯至135度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
在拉结筋制作成型时,一端制作成135度弯钩,另一端先暂制作为90度弯钩,绑扎完成后,再用小扳手将其90度一端的弯钩的弯至135度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
135度的拉接筋一端可对调设置,施工不麻烦,让工人用扳手再弯一下,很难,现在是按吨或平米承包钢筋绑扎时间就是金钱。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 19:19:22 | 显示全部楼层
在拉结筋制作成型时,一端制作成135度弯钩,另一端先暂制作为90度弯钩是为了方便绑扎安装,绑扎安装完成后,再用扳头将其90度一端的弯钩的弯至135度