海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 468|回复: 3

一类高层的裙房是商场,商场要用防烟楼梯间吗?

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一类住宅高层下面有三层商场,本工程应该定义为公共建筑那在主楼投影外的商场要用防烟楼梯吗?主楼投影内的商场部分要是有楼梯,要用防烟楼梯吗。
按6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。是不是不用管是不是商场?

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:19:23 | 显示全部楼层
1、根据现行高规2.0.8及其说明,应定义为商住楼
2、是否是二类高层,还要根据3.0.1表格确定,再确定住宅楼梯形式。
3、有的地方消防部门规定:高层投影下未与裙房其他部分做防火墙等分隔的,楼梯形式跟高层走。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:19:23 | 显示全部楼层
补充2楼的~~防烟楼梯与封闭楼梯是有很大的区别的,在考虑设置楼梯的同时也要考虑合理性楼主提到主楼投影内的部分设置楼梯,这里要说的就是台阶式电梯不能划分在疏散楼梯类别里面,所以在考虑其防火区间的面积以及疏散距离能否满足要求的情况下,尽量把疏散楼梯设置靠外墙。如果不能满足,则应按照本工程的级别设置相应的封闭楼梯间或者是防烟楼梯间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:19:23 | 显示全部楼层
首先你必须去搞懂封闭楼梯间和防烟楼梯间的含义,然后就你这栋楼的功能,定义为商住楼是没错的,那么裙楼可以设置为封闭楼梯间,如果不能满足设置成封闭楼梯间,那么,必须也只能设置成防烟楼梯间

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 18:57 , Processed in 0.022399 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表