有一工程的悬挑脚手架属于分段搭设的,本来在九层的时候进行预埋型钢的吊环,后应失误没有预埋,只能在十层的预埋吊环进行第二次的分段悬挑,(楼层高度3M)悬挑脚手架超出方案要求的高度,应采取什么措施处理?请大家给个建议
回复

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
   您虽然给出了9层和楼层3米两个数字,但并没有说第一段是哪层开始预埋悬挑的,所以并不知道第一段到底是多高,只能知道比原来的方案多了3米所以:1、看看原来的专项施工方案及计算书,多出3米是否超出原来专项施工方案计算高度。不超可以按原来的专项方案做,超过了方案重新计算、重新审批。2、多了3米总高度达到或超过20米,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,其专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会论证后实施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
超过20米应重新计算荷载,编制专项安全管理方案,经专家级评审
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
1.立即采取下载措施确保安全;
2.负荷计算脚手架的承载力等;
3.加强管理,制定出严格的管理制度,并要具体落实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
应按照实际高度重新演算悬挑强度和刚度及稳定性,若不能满足要求则可以采用悬挑型钢下增设三角支撑或采用脚手架上拉结钢丝绳卸载的方式,注意这种卸载是指将钢丝绳捆绑在脚手架架体上,而不是吊在悬挑型钢上
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
应按照实际高度重新演算悬挑强度和刚度及稳定性,必要时采取增加拉结钢丝绳等卸载措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
悬挑脚手架超出方案要求的高度(20米),应重编制方案,进行专家论证,同意后再实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:20:41 | 显示全部楼层
悬挑脚手架超出方案要求的高度,首先应按照实际高度重新复核其悬挑强度和刚度及稳定性必要时,采取增设拉结钢丝绳等卸载措施来保证安全使用。