发表于 2014-5-17 19:20:44
|
显示全部楼层
楼主112614的回复
引用:2楼 dn8817
功因計算正確 , 但略為過高 , 因為沒負荷分配表 , 所以不是太清楚
但是變壓器選型不合理
應該分開系統來看 , 首先是 KW 與 KVA 的區別
消防設備不列計算 , 請注意
KW 為有功功率 KVA 為視在功率 所以 KW / 0.8=KVA 基本上是經驗計算值(功因未改善前) 改善後 基本算法一樣 (變壓器損耗以 6~8 % 計算)
變壓器啟動到無功補償有一時間延遲 , 同時變壓器的運轉不適宜長期運轉在80%以上 , 所以建議變壓器的容量請再考慮                                  
KW 與 KVA 的區別.100kw=多少KVA,计算式是这样,请列式。谢谢!
|
|