昨天从一个工地回来,项目差不多验收完成了,对方电气工程师反应,主车间的照明配电总开关每个月要跳两三次,一跳整个车间是黑的,麻烦
我同事设计的图,主开关是160A/4P还漏电的,漏电电流0.1A,漏电脱扣时间0.3秒,共24个回路,带103套灯,每套灯500W的样子,总功率差不多50kW,每套灯都有镇流器。分开关没有漏电,为1P+N的施耐德断路器。
我分析是因为带灯具太多,总漏电电流超过0.1A,估计要换总开关了。想问一下有没有人知道一套金囟灯漏电电流有多大?以后设计就不会有这种问题了。
回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:21:43 | 显示全部楼层
设计有点小问题,主开关160A、没错但4P就有麻烦,用3P开关,分路加装漏保,问题就解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:21:43 | 显示全部楼层
0.1A=100mA,24回103套灯,漏电开关不应跳

估算一下,三相分开也有33mA,如果按回路分,100/24=4.167mA

把电压抬高到230V计算,230/4167=0.0552MΩ,这样低的绝缘电阻,是不是短路了?