箍筋用错了怎么办,总监这做法行吗?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
箍筋用错了怎么办,现场箍筋,图纸是二级10的,现场做了圆钢8的,间距一样,总监说加一根直径12的纵筋替代,箍筋没法加,请问这样可靠吗,如果是要加箍筋,怎么加,调起梁钢筋重新加吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:22:06 | 显示全部楼层
总监是个外行,不懂结构,用纵筋替代箍筋不起作用;不懂监理,监理没有权力更改图纸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:22:06 | 显示全部楼层
二级10变成一级8不单是钢筋小了级别和强度什么的也降了,如果只是一条梁就调起重装箍筋算了,加纵筋是没有作用的,纵筋是抗弯力,箍筋是抗剪力,二种钢筋是不同的强度设计要求不能随便改动的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
箍筋扎错了,严格地说,调起梁钢筋拆掉,重新绑扎箍筋,难度就大了总监说加一根直径12的纵筋替代,箍筋没加,施工就简单了,我想说的是总监放了你一马。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
总监是放了一马了但些东西你自己想想:
如果是加密区的箍筋,加纵向受力筋没用。加密区的箍筋作用是抗剪的。希望你自己好好考虑吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
其实当你箍筋不够时,建议可以加肢数,你换算一下配箍率啥,原来用二级12的,用一级8的需要几肢箍,或者另外附加箍筋也可以的,把间距调密一些是可行的,如果你用纵筋来加强估计是很难满足抗剪的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
总监是个外行,可以说不懂结构!加纵筋只能增加梁的抗弯能力而与抗剪无关!最好计算一下,看需要多大的抗剪钢筋,这样心里有数另外,做为主设要坚持原则,不能因为监理的原因随意更改图纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
解决办法一:“图纸是二级10的,现场做了圆钢8的,间距一样”这样的施工应该全部翻工!没有什么好商量的,设计是二级钢,到了施工却用一级钢,用也就算了,还把钢筋直径给降了一个等级,明显的干活不看图纸,施工非常不负责总监也是半桶水,用纵筋替代箍筋,想当然了!
解决办法二:让高手按一级钢箍筋验算一下,是否能满足!如果是小项目,一般也就构造配筋就可以了,象楼主所说估计是个别梁,个别梁就翻工好了。
建议:如果不是很大的项目,剪力没有什么特别的要求,建议用一级钢,工人比较好做工,二级钢比较硬,干活比较吃力,不信下工地的时候,你问问工人
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
加弯起纵筋(鸭筋)完全可以解决啊用鸭筋和现有的箍筋联合抗剪,请设计院复核一下要加多大的鸭筋就行了。以前为了省钢筋都是这样做的。现在为了方便施工都不做鸭筋了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:22:07 | 显示全部楼层
   本人有点不同意见,混凝土剪切面本来就是斜截面,目前国标图集的箍筋摆放方法并不是最省料的方法,理想摆放方式是成45度角摆放,但鉴于施工问很难操作,所以就竖向摆放
   所以就抗剪来说,斜截面与目前的纵筋和箍筋都是呈45度角的。你凭什么说箍筋抗剪而纵筋就不能抗剪呢。
   个人觉得,只要纵筋足够,同样可以抗剪,只是箍筋同时还能取到约束混凝土的作用,所以配置箍筋更科学。
回复 支持 反对

使用道具 举报