把膨胀水箱装在供水干管上会有什么问题

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
膨胀水箱的安装位置是在泵的吸入端,这样做是为了稳压可是如果把膨胀水箱装在供水干管上会出现什么问题吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
膨胀水箱的安装位置最好是在泵的吸入端,此时,膨胀水箱只要高出系统顶管1米既可如果把膨胀水箱装在供水干管,回水起始管等处,理论上也可以,关键是要保证:水箱水位与系统顶管的高度,必须大于膨胀水箱与系统接管点到水泵吸口端管路阻力(指该段的沿程和局部阻力).否则系统水脱空,大量空气进入,整个系统将无法正常运行.所以水箱安装高度与位置相关.设在出水管上,建筑设计往往较难满足要求的高度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
回水管上压差小,由供水管、及散热器产生压降,压力减小,水不会嘭出水箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
膨胀水箱的作用是为系统定压和补水(容纳膨胀水),所以必须装在回水管、水泵吸口的位置,如装在供水管上,起不到定压和补水的作用,同时又提高了系统的动压,有可能系统超压
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
同意二楼看法,且水会从膨胀水箱溢出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
不能很好的供应
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
建筑给水排水规范3.7.6上规定,生活水箱应放在通风良好,不结冻的房间内,你应让建筑做水箱间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:23:09 | 显示全部楼层
不需要