前几天由于混凝土公司的失误,错将16层的混凝土标号弄错了,结果公司材料员没发现现在这一层都打好了才发现且甲方
监理也都知道了,这还是个设计32层的高层建筑。
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
既然都已经这样了也没办法了,只有积极的联系各方配合处理质量事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
如果混凝土是高一标号那就无所谓了,如果是低一标号就必需返工,破处后清理干净重新按设计混凝土标号浇筑

谁也不会为你承担后果,何况还是32层的高楼呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
找混凝土公司赔损失~!再者联系设计院看可以做进行核算!标号只差一个等级的话~!一般问题不大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
去年我遇到一个你说的这样情况,后来找设计院我么做的加固  就可以了

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
如果混凝土是高一标号那就无所谓了,如果是低一标号,那必须要加固了,单一般加固的价格很高的,我建议联系设计院,他们一般会给出方案的

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
爆破是开玩笑,但你折除,你上面丕有十六层,这层通过设计加固室内的房间净尺寸肯定要有变动,以后交复使用后用户如发现问题你如何处理,你现在处理找混凝土公司赔偿就行了

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:23:59 | 显示全部楼层
首先应该找设计计算一下应该怎么处理,是加固还是破除重浇,在生活中心做爆破的可能性不大一般都是拆除的多分清责任关系以求做出一个好的解决方法