一污水处理及中水回收设施,埋深5米,平面尺寸为长177宽139米,基底荷载不小于150kPa,拟采用筏板+桩基础,该场区覆盖层厚度超过80米,20米左右有较好的桩端持力层,请问该勘察的控制孔深度如何确定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
 fak经过深度修正,再加上6m宽的宽度修正,承载力特征值fa是否基本上能达到150kPa呢?即使差一些,是否可以不用桩呢?
        这么小的荷载,用桩似乎大材小用因附加应力扩散不明显,地面下20-40m范围的土体仍会有压缩,因而如果希望依靠不太长的桩减小沉降的话,效果可能不会很明显吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
这样宽的基底,对于15m厚的土层,可以认为是大面积分布了在基础的边、角处,情况稍复杂一些,但在占绝大部分面积的非边角部分,地基土基本上是一维压缩问题,而不是承载力问题。

        在勘察的控制孔深度上,因为基底面积大,竖向应力扩散不明显,应了解主要压缩层的情况,即应超过主要压缩层深度。

        该项目的附加荷载不大,但引起土体压缩的竖向附加应力影响深度较大。可粗估一下可能的沉降量。

        该项目应该是由沉降控制的,而不是承载力控制。如预估沉降量过大,是否可以考虑不用筏板+桩基础,而改用筏板+预压固结,像油罐那样,用该污水处理及中水回收设施充水加压呢?这样可满足沉降控制要求,也能提高地基承载力。即使地基土不是通常预压固结工程中那样的饱和软土,也是可以预压的。土体是不是饱和,并没有关系,都可以预压,如果该土体需要预压的话。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
该工地位于山东东营,选择的地基处理方式是筏板加桩基,各层性质如下

各土层的承载力特征值fak ,地下水埋深0.5米
层号 土层名称   土层埋深 m  fak(kPa) 
(1)  冲填土                  70 
(2)  粉土       2            85 
(3)  粉质粘土   4            80 
(3) 夹 粉土     5.2-6.0      95 
(4)  粉土       8            120 
(4)夹 粉质粘土  10-11        85 
(5)  粉质粘土   15           85 
(6)  粉土       20           130 
(7)  粉砂       30           180 
(8)  粉质粘土   40           150 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
1、到底有没有附加压力?150kpa肯定不是构筑物的荷载甚至可能负压。这时候变形就不是分层总和法能解决的了

2、就算是桩基,也可能不是典型意义上的筏板基础,类似楼板的作用为主吧

3、还是要搞清楚具体的基础资料,判断变形计算的深度,确定控制性勘察孔深度

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
同意5楼,基底压力能有150kpa?,有可能为超补偿,地基承载力不应有问题,选择桩基础的主要目的应是抗拔,地基变形不是问题,根据基础设计条件,合理确定抗拔桩的桩长并确定钻孔深度就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
基底压力能有150kpa?,有可能为超补偿,地基承载力不应有问题,选择桩基础的主要目的应是抗拔,地基变形不是问题,根据基础设计条件,合理确定抗拔桩的桩长并确定钻孔深度就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
不会,是过来看答案学习的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 19:24:52 | 显示全部楼层
你应该看基础设计规范,筏板的埋置深度是看你设计的建筑的高度,土质的好坏,等方面