发表于 2014-5-17 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,污水混凝土管道,回填后出现约5mm的裂缝,除了挖起来更换还有什么有效的办法?有什么办法可以有效避免裂缝出现?
回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 19:26:50 | 显示全部楼层
1.施工浇注混凝土的时候一次性由上到下浇注没有使用溜管 自有落差太大造成了混凝土离析
2.池壁钢筋双层双向  个人认为布筋过密  混凝土浇筑时振捣不充分  由于楼主没有提到池壁水平裂缝  我认为池壁是一次浇注的  没有分层浇筑设置止水钢板
3.养护不到位  初凝到早强期间没有湿水养护  水化热过大  影响强度
4.由于为一次性浇注  池壁厚仅为20厘米 浇注有困难  会加大混凝土坍落度便于施工  如果坍落度是通过提高水灰比得到的  那么在终凝的时候混凝土会收缩  荷载增大时  出现裂缝
5.基础的不稳定 建议进行沉降观测  不然按其他因素考虑进行了补救也是头痛医头脚痛医脚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 19:26:50 | 显示全部楼层
如果是新施工安装的钢筋混凝土管道回填后出现裂缝,最好是挖出管道,换合格管道重新安装回填;若是老管道或不便挖出更换新管,可以采用两合揣袖或更换铸铁管或钢管,两端与原管采用转换接口连接

避免安装后管道裂缝:安装前检查管道表面有无质量缺陷(裂缝、露筋、蜂窝、麻面等),出现质量缺陷即时更换或绝收材料,安装时注意保护管道,尽量不受碰撞,沟槽回填材料管顶以下最好使用砂或石粉渣分层回填密实。管顶以下回填材料压实度不合格,是回填后出现裂缝的关键因素。其次是钢筋混凝土管道等级要符合管顶填土高度的要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 19:26:50 | 显示全部楼层
可能是在运输过程中或者在埋管的时候,被外物所碰撞,造成了裂缝正确的施工工艺应为:先打垫层C10---C15,如果是用带子母口的混凝土管,垫层就要按管长留出接头的空隙。如果就是直管就不必了。垫层要平便于接管,接管后可采用只包接头或全部用低标号混凝土包裹的办法。然后回填。像楼主说的,裂缝不大,可用专用胶水进行补救,或者砌上混凝土表层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:26:50 | 显示全部楼层
最主要的原因是由于地基不良引起的,由于是沙石回填所以底部肯定会吸取混凝土内部的水分,从而导致混凝土水化所需要的水不足,所以底部收缩较小而如果表面养护一般则会造成底部跟表面收缩不一致,于是就产生了裂缝。