一个以LED和金卤素照明灯具为主的380V低压供配电回路,请教一下:用电123KW,配250A断路器,匹配吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
楼主这个灯具是办公区室内的还是室外的?室内的和室外的需用系数不一样,室外的一般大些!按室外的计算大概需用系数取0.9功率因数0.9可知道电流大概在190A,左右 ,照明负荷的电流一般不会很大!所以选用额定电流225A是比较合适的,框架电流可以选250A

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
楼上回答都是正确的,请楼主放心使用!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
最好用160A断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
只能配250A断路器

P=1.732UI

这样I=186A

经验数三相电热设备约为1.5A/KW

I=185A

这样应选择250A断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
根椐计算123kw,选用225A断路器比较合适250A稍大一点更安全。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

功率因数按0.8  P=1.732UI  用250A断路器

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
还应该考虑负荷特性感性负载,如水泵等。如果有的话选择马达型的断路器。支持更高的瞬间电流。普通断路器的只能增加一级。正常情况250A的应该正好。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:26:53 | 显示全部楼层
还可以 只是偏大了点 

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 20:18 , Processed in 0.037486 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表