海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 574|回复: 4

【请教】后浇带的问题,越问越搞不懂啊?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主体总共34层,现在到22层了,今天经理发话准备拆除车库后浇带我问师傅,后浇带现在还没浇筑,为什么这么早拆除?师傅说,后浇带两边混凝土强度达标就可以拆除了,然后等明年主体完工了再支撑再进行浇筑。我很惊奇,后浇带还可以这么弄,于是又问师傅,后浇带部位的支撑不是一直等浇注完后才可以拆除的吗?师傅瞪我一眼,呲我,经理怎么说就怎么做,啥也不懂看就行了。    我擦,这算什么理由。我就迷惘,不管沉降后浇带还是收缩后浇带,不都是在浇筑前不能拆支撑和模版的吗?这样做不就是悬挑结构了吗?我问了其他施工员,他们都笑我。我真是不懂了,到底怎么样才算正确?
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:27:11 | 显示全部楼层
虽然规范暂无明确规定,但不同地区可能有地区性文件要求,我们潍坊质监站对此有特别要求,内容大致为自成体系,浇筑前严禁拆除之类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:27:11 | 显示全部楼层
楼主多虑了,其实就是师傅说的那种情况,只要两边砼强度达到设计值拆了也就不会有问题的,就是你说的悬挑结构拆模时强度要达到100%的施工时设计所考虑的活载都没加上去呢,还有就是考虑的施工荷载(比如建筑垃圾、钢管、管件之类的)也不会就专门堆到这个位置的,所以拆掉支撑是成了你说的悬挑结构了,但是靠梁上的负筋支持梁板本身自重是绰绰有余的。
所以我说你是多虑了,不说你的项目经理一言堂,你师傅虽然没给你说明白道理,但他靠的是经验。在土建施工上经验是大于理论的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:27:11 | 显示全部楼层
兄弟,理论上说,后浇带在未浇注混凝土前不能将部分模板、支柱拆除,否则会导致梁板形成悬臂造成变形你的想法很正确,说明你是读过书的!在施工过程中,我们也做过拆除后又重新支设模板的事情,当时的理由是清理杂物方便,虽然也采取了措施,但也不敢说这样的做法是对的。我常无奈的说,劳动法在工地不管用,建筑法管一半的用。个人很讨厌不规范的做法,鄙视那些拿技术开玩笑的家伙。但现实跟理想总是有用途的,究竟要怎么做,就看个人怎么选择了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 19:27:11 | 显示全部楼层
后浇带分沉降后浇带和温度后浇带,你说的应该是温度后浇带一般图纸的结构说明中应该有具体做法。你仔细看看图,这项内容是结构设计中必须有的内容。
1、温度后浇带一般做法是两侧结构施工二个月后就可以浇筑温度后浇带的混凝土了,你的工程已经施工至22层了,应该够二个月了,所以你完全可以现在就浇筑后浇带的混凝土了,没必要等到主体完工。所以你可以向你的经理建议现在就逐步的施工后浇带。
2、先拆除后浇带的模板一般是为了清理模板内的杂物方便,而且拆除时要有临时加固措施。像你们拆除后就没事了,这种做法确实会造成一定的安全隐患,如梁的根部肯定会产生裂缝,但估计塌的可能性也不大。
3、现在施工确实有许多不规范的地方,但一般在重要的结构上很少有人胡来的。除非确实是外行,真不懂。无知者无畏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 09:47 , Processed in 0.037259 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表