工业上室外的暖气管道一般都怎么敷设的?架空还是埋地呢?直埋还是管沟?
现在非常迷糊,查了很多资料,怎么敷设的都有,但是没怎么见施工规范或方法什么的?假如直埋的话怎么施工?需要做补偿或者防护什么的吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
根据现场情况定施工方案,有条件最好采取架空方式敷设,便于巡检和日常维护如果采用直埋方式敷设需采用钢套钢管,敷设时需要加设主管补偿器和外套管补偿器。外套钢管需要做好防腐处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
这个概念实在是太大了,以前的工业厂区,架空的管架敷设比较多,因为工厂用的管道特多,包括蒸汽管、采暖管、凝结水、压缩空气等各种工艺要求的管道,为了检修的方便现在也有部分厂区进行综合管沟的设计,直埋采暖热水一般常采用夹克管,也就是聚氨脂预制保温管,钢套钢是直埋蒸汽管用的管道,价格比较贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
如果是热水管道最好直埋敷设,如果是蒸汽管道条件允许低架空比较经济,条件不允许直埋,管沟敷设施工较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
架空和地沟肯定需要补偿直埋补偿看你水温了,屈服温度一下理论上都可以,但保守点我们一般95度以下无补偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
<div>请直接输入该资料在成工网上的链接地址:</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:27:45 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 20:46 , Processed in 0.024673 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表