海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 760|回复: 3

商业裙房的疏散门数量规范要求是怎么样的?

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 19:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
商业裙房的疏散门数量规范要求是怎么样的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:27:53 | 显示全部楼层
商铺房间内任一点到疏散门的直线距离不应大于22m

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:27:53 | 显示全部楼层
规范GB50016-2006第5.3.13条有详细的说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-5-17 19:27:53 | 显示全部楼层
补充2楼的......

5.3.13  民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

1  直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13的规定;

2  直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13的规定减少5.0m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表5.3.13的规定减少2.0m;

3  楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间当层数不超过4层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m处;

4  房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,不应大于表5.3.13中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离。

表5.3.13       直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(m)

名     称

位于两个安全出口之间的疏散门

位于袋形走道两侧或尽端的疏散门

耐火等级

耐火等级

一、二级

三级

四级

一、二级

三级

四级

托儿所、幼儿园

25.0

20.0



20.0

15.0



医院、疗养院

35.0

30.0



20.0

15.0



学校

35.0

30.0



22.0

20.0



其它民用建筑

40.0

35.0

25.0

22.0

20.0

15.0

建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30.0m。

注:1  敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按本表增加5.0m;

2  建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表规定增加25%;

3  房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算:住宅应为最远房间内任一点到户门的距离,跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。