地质不好,D400污水管采用牵引管施工,由于排向问题,部分地方埋深6m,检查井无法开挖砌井,是不是可以采用沉井?
小弟经验少,没做过沉井,请教下前辈,沉井有没有标准图集啊?井间距是否和一般井一样,我原先是取的30m的间距谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:28:36 | 显示全部楼层
做沉井相对而言费用比较高,井间距放大些,沉井做小些,下沉完毕后,沉井直接当作检查井应该还可行井埋深6米,对污水管来说也不是很深,用钢板桩做支护还是可以开挖的。不做沉井,用逆作法支护开挖应该会比较省钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 19:28:36 | 显示全部楼层
1.沉井可以做成2.5×2.5米的,井壁厚30-40公分(可请设计院出图)
2.沉井间距可加大到50-60米一个,DN400管道因现在疏通设备比较先进个人认为可以适当加大检查井之间的距离
3.先应完成沉井施工后再做牵引施工,沉井施工时应设置预留空口,标高和管道标高相对应。
4.沉井应注意封底,防止漏水。并可以当检查井用。
5.牵引时控制好管道标高。
回复 支持 反对