海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 572|回复: 4

地下车库三个防烟分区,一个送风机房,一个排烟机房,怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下车库三个防烟分区,其中一个防烟分区属于一个防火分区,另两个防烟分区属于一个防火分区,只一个送风机房,一个排烟排风合用机房,怎么处理,是一个机房内放三台风机吗?如果是这样,风管穿越防火分区出就加阀门
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:28:37 | 显示全部楼层
是不是有一个防火分区的补风可以采用车库坡道自然补风,另外一个机械补风.一般来说,土建设计时会考虑到补风机房
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:28:37 | 显示全部楼层
如果要想达到有效的排烟,并且机房面积够的前提,建议你每个防烟分区单独一套系统,每套系统都是平时与消防共用,选个好点的双速风机吧‘跨越防火分区的风管在防火墙处加FD280,该段风管做防火包覆’。三个排风排烟风机,三个送补风机,这样控制起来都保险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 19:28:37 | 显示全部楼层
这个问题问的本身就有些问题,首先是防火分区的概念,有了防火分区下才能谈防烟分区,正常地下车库防火分区不超4000平,可以划分两个防烟分区,每个不超过2000平每个防烟分区最好单独一套送排风系统,也就是每个防火分区两送两排,排风机可以两个,也可设于同一个机房内,送风机两个,也可设于同一机房内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-5-17 19:28:37 | 显示全部楼层
可以共用机房,各防烟分区的排烟与补风分开设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 20:47 , Processed in 0.024407 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表