       一类高层公建,中庭为露天的,无顶盖围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,走道和中庭直接用玻璃和窗户隔断,请问这种走道算是内走道么?
      一定要机械排烟么?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
1   长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%

2   排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

3   净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

这是高层建筑防火规范一点可参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
支持1楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
依据防火及消防要求,同意1楼

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
最好有图才好判断~规范谁都能找到,只是个人领悟有高低
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
规范规定要有地   若设走廊与 楼梯处的排烟口,至少要有1.5米的距离楼梯处
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
肯定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:29:10 | 显示全部楼层
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取

二、访问成工网社区微博、抢得邀请码。》成工网官方新浪微博 成工网官方腾讯微博

三、完成下列任务之一,取得内测资格。

(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。发起提问
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击 马上获取推广连接 来获得推广连接

购买道具

#propsName# #propsDescription#
#propsCoin# 积分/个

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-6 20:28 , Processed in 0.029237 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表