电井和配电间需要做环形镀锌扁钢接地连接吗?

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
见有的配电间做的有明敷接地镀锌扁铁在地面上大概是200mm吧!有的没有是不是要求都要这么做的呀?
回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
有两种形式,一种就像你说的,是因为配电室有高压设备及电缆,总等电位不平衡须要做设备的重复接地。还有一种是暗敷的,在造房子基础时就考虑配电室内总等电位不平衡,在基础钢筋焊接时已经布设。后来安装设备时只需连接到位就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
电气井至配电间一般用桥架敷设,桥架外壳与配电室内的总等电位做连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
按照防雷设计规范要求,所有不带电金属都要做等电位联接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
根据该工程的电气图纸说明来做,图纸上关于防雷接地等电位设计说明一般都是很详细的,有的项目在图纸总说明中有详细的做法描述,有的在平面图中有描述说明

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
1.配电间必须做环形接地

2.电井没有要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
.配电间必须做环形接地

电井内必须做竖向扁铁

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50169—20063  电气装置的接地 3.10   配电电气装置的接地

3.10.1    户外配电变压器等电气装置的接地装置,宜在地下敷设成围绕变压器台的闭合环形

3.10.2    配电变压器等电气装置安装在其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连。

3.10.3    引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。

3.10.4     配电电气装置的接地电阻值应符合设计要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:30:38 | 显示全部楼层
一定要做的,规范有要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:30:38 | 显示全部楼层
规范要求做可百度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 20:02 , Processed in 0.027143 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表