采暖外网热水管道导向支架间距?

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;
DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 19:30:56 | 显示全部楼层
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7中有明确说明,第3.3.8及以下表格中都有的哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 19:30:56 | 显示全部楼层
DN200管道支架间距有点小,应该能做到7-8米吧
回复 支持 反对