屋面做防水找坡以多少坡度为最好?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层屋面要做防层 但是从炮楼到女儿墙坡度设计的不是很好 现在施工需重新找坡度 以多少坡度性价比最好?
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:31:11 | 显示全部楼层
管理员dtyquzi2008的回复
引用:6楼 vihui.lh
一般是考虑2%的坡度,如果设计老是出技术变更那就更方便了直接让测量抄个标高计算一下确定做合理的坡度就是了然后拿出变更设计方案直接找设计院变更就是了。这样自己施工方便迅速,设计院也省事。 平屋面构造找坡,一般是做2%就行,要根据跨度计算一下确定,做合理的坡度就是了然后拿出变更设计方案直接找设计院变更就是了。这样自己施工方便,一定要设计变更,否则是施工没依据,验收麻烦。记住一定要满足排水要求,最好稍微大一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:31:12 | 显示全部楼层
你讲的应该是平屋面构造找坡,做2%就行啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:31:12 | 显示全部楼层
楼主andylovejlj的回复
引用:2楼 guowei.0202
建议直接联系设计,要不然验收时比较麻烦 设计的老岀技术变更!我们施工组的技术负责让我们自己解决 如果根据实际变大或变小问题不是很大吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 19:31:12 | 显示全部楼层
设计变更再多也要按 设计去做的,不能自己做主,否则是施工没依据,不符合设计要求一般为2%的坡度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
设计应为双层防水,一般不小于2%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:31:12 | 显示全部楼层
坡度稍大一点,应该更有利于排水,但变动不要太大,和监理商量一下,你又不要费用只是将问题处理了,就没有什么太大问题说句不该说的,验收时没见哪个设计上过屋面量过坡度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:31:12 | 显示全部楼层
建议直接联系设计,要不然验收时比较麻烦