热水锅炉,怎么烧暖气片也不热,欢迎讨论?

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)怎么烧暖气片也不热。
经检查:
1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。
2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。
3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。
4.整个系统不存在缺水问题。
5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。
6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。
7.所有阀门、排气阀等均按标准规程开启(或关闭)到位。已经排除各种阀门、开关等可控部件存在任何问题。
8.已排除所有电气相关的任何故障。

暖气片就是不热。用手摸暖气片与环境温度相同。

请问是什么原因??
回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:31:41 | 显示全部楼层
1 有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)
2 锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温
从上面两点来看,咱这锅炉是在做什么呢?1.4MW的热水锅炉,在无故做功,散热器理论散热量也就1KW以内吧,这两个数值是不是非常不匹配呢!
我还有疑问,这个锅炉是不是还提供生活热水供应?热水使用后,补水点位于散热器的上游,就说补完的冷水通过散热器了,这肯定热不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:31:41 | 显示全部楼层
所有的锅炉都有个最小运行负荷,你这么小负荷都没到他的最小运行负荷,锅炉怎么运行,锅炉就是个傻子系统,这么小的负荷不可能运行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:31:41 | 显示全部楼层
这个问题,出水90  水未开---说明 系统循环很好!如果水系统堵必然会开锅的回水这个室温,室温为多少,20-22度??这样的话 我认为好多人认为的未保温!我认为可能某段管在室外,或是被冷风强吹的,就是未保温!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 19:31:41 | 显示全部楼层
能量是守恒的“锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温”说明存在温差,存在温差、有循环流量,就说明有热量利用。暖气片还是不热,就只有一个原因:系统存在较大的漏水现象,检查供回水管压差。
回复 支持 反对