砖混楼 在楼板上或者180高过梁上面砌个宽370*长240*高2400的垛子行吗 会不会塌了直接掉到楼下去

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
180高的过梁是肯定不行的:
从你的提问可以推断,后砌的墙应该是砖墙,而2400高的砖墙荷载是很大的,那道后砌的砖墙压在180高的过梁上,相当于是集中荷载,通过计算很容易算出过梁承载能力不足;
对于楼板,若是120厚并且双层双向8(圆钢)@150配筋就足够!——实际中楼板强度还是不错的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
这个做法不行无论是从抗震和稳定性要求,都不能这样设计。
如果你考虑的是墙外观装饰,可以采用预制混凝土板压在墙体中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
楼主FANGXIAN的回复
引用:2楼 ttpdj1983
180高的过梁是肯定不行的:
从你的提问可以推断,后砌的墙应该是砖墙,而2400高的砖墙荷载是很大的,那道后砌的砖墙压在180高的过梁上,相当于是集中荷载,通过计算很容易算出过梁承载能力不足;
对于楼板,若是120厚并且双层双向8(圆钢)@150配筋就足够!——实际中楼板强度还是不错的!! 底下是过梁  上面是楼板  是个1.5米跨的门洞 但不知道过梁和楼板是不是一体的 从楼板下到过梁下是250 如果是一体的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
底下是过梁  上面是楼板  是个1.5米跨的门洞,过梁顶标高同板底标高吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
暂且不说过梁能不能承受砖垛的荷载,这种做法没有外力作用的时候也许没事,如果有外力作用就难说了,比如说地震建议加大砖垛尺寸,然后两边加边框柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 19:32:22 | 显示全部楼层
这样做不可以,建议采用空心石膏板进行封闭就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 19:32:23 | 显示全部楼层
在楼板上或者180高过梁上面砌个宽370*长240*高2400的垛子不会塌了直接掉到楼下去,荷载并不大如果是装修后隔,只是直接砌与原墙体之间不是整体,对抗震不利。如果不怕费事,上下槙筋,绑扎成柱钢筋骨架,立模用砼浇筑。