在市政水压满足消防要求的情况下,设置了室外消防水池,但不设置消防泵房行不行
回复

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:33:19 | 显示全部楼层
1、当市政水量与水压满足要求,且有两路进水,可不设室外消防用水量,
2、如果不能满足以上,要设室外消防水池,如果建筑在消防水池的150米保护半径内,可不用设室外消防泵,要设消防取水口,如果超出150米,那就要设室外消防泵了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 19:33:19 | 显示全部楼层
根据文中所说明的情况,市政给水没有两路进水且水量不能供应满足室外消防用水量要求(室内外消防用水量之和大于25l/s),因此就设置了消防水池在这种情况下如果建筑不在消防水池的150米保护半径内,室外消防给水管网成环状布置并要按规范要求设置室外消防栓。不仅要设置消防泵房而且还要设置消防给水稳压系统。