请问铠装电缆在行车道之下可以直埋敷设吗?是否需采取其他保护措施?

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果该道路路基地质条件较差,铠装电缆直埋是否会因道路沉降影响而受损坏呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
不管用什么电缆都应该穿钢套管保护,除非你说的是个人行为是为了节约成本而已,而非设计图纸规定,因为在道路下的电缆如果直埋在土壤里,一是不便于维修,二是不能更换,等于是一次性投入,以后坏了还要挖沟直埋或架空安装再者,因为汽车是动载,对道路会产生不均沉降,对电缆肯定有一定的影响,所以还是用钢套管保护,以利于长久之计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
必须采取保护措施,通常采用钢套管保护方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
道路路基地质条件较差的情况下必须加套管保护,才不会因道路沉降影响而受损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
道路路基差的情况下应该外套钢管保护,埋设不要太浅,管口处及接头一定要处理好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
按照常规在过公路处都需设置套管:1、便于维修,2、保护电缆;如果路基地质条件差就更应设套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:34:03 | 显示全部楼层
不能直埋,要穿钢套管保护,利于以后的检修