现浇楼板浇筑3天的最大承重集中荷载是多少

[复制链接]

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚浇筑3天的钢筋砼楼板C30砼楼板上最大可以承重多少荷载也就是可以堆放多少建筑材料

回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
刚浇筑3天的钢筋砼楼板C30砼楼板,荷载不能由板承受,过早受力会损伤砼,影响结构安全,最大可以承重多少荷载很难确定,主要还是由下部模板及支撑承载,砼早期强度与养护、温度有很大关系,温度在负度以下强度增长很慢,前3天砼强度一般不会超过40%楼板上应少堆、分散堆放建筑材料,以减少荷载。

4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1 的规定。

表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型

构件跨度(m)

达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)



≤2

≥50

>2,≤8

≥75

>8

≥100

梁、拱、壳

≤8

≥75

>8

≥100

悬臂构件

-

≥100

检查数量:全数检查。

检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。

7.4.7 混凝土浇筑完毕后应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定:

1 应在浇筑完毕后的12h 以内,对混凝土加以覆盖,并保湿养护;

2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d ;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d;

3 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同;

4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;

5 混凝土强度达到1.2N/mm2 前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

注: 1 当日平均气温低于5 时不得浇水;

      2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;

      3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;

      4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察,检查施工记录。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
砼未达规定强度不能拆模板支撑休系

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
可以按计算公式大约估计其强度,从而确定其承受能力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
混凝土浇筑完,初凝后就能上人,可以承重,真正的承重还是模板的支撑技术规范上规定拆模时间600度*天  意思是累积每天的平均气温读数到600度。其实这些规定只是参考,具体还要依照现场情况而定。在现浇板上砌筑墙体只要等混凝土硬了就行,人才上去不会有脚印这就行了 ,放砖啥的地下放块垫板。不要只看规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
3天强度大约42%左右至于承受多大荷载,跟你板厚和配筋有很大关系,还有3天强度都达不到拆模强度,其上荷载由模板承受。小于2M的板,强度的达到50%;大于2M的板,强度的达到75%,才可以拆模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
混凝土构件浇筑完成三天后的混凝土强度,以及浇筑混凝土前的模板支撑体系的共同作用下,混凝土楼板的强度一般的施工荷载均能满足要求,不过最好的办法还是尽可能的减小施工荷载才是最稳妥的办法,也是最好的施工方案!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
刚浇筑3天的钢筋砼楼板C30砼楼板上最大可以承重多少荷载,可根据混凝土的成熟度估算,但不应该堆放建筑材料
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:34:10 | 显示全部楼层
GB_50203-2011_砌体结构工程施工质量验收规范,规定:

砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值施工层进料口楼板下,宜采取临时加撑措施。

3天砼强度一般不会超过40%,施工时应注意。

在楼面上砌筑施工时,常发现以下几种超载现象:一是集中卸料造成超载;二是抢进度或遇停电时,提前集中备料造成超载;三是采用井架或门架上料时,吊篮停置位置偏高,接料平台倾斜有坎,运料车出吊篮后对进料口房间楼面产生较大的冲击荷载。这些超载现象常使楼板底产生裂缝,严重者会导致安全事故。为防止上述质量和安全事故发生,做了规定。