海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 144|回复: 9

关于接地体钢筋焊接问题

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
土建施工为静压预应力管桩并截桩,电气设计利用基础钢筋做接地体,问基础钢筋焊接时,需要把管桩的钢筋凿出来一根焊接吗?相关规范呢?

回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
利用基础钢筋不一定就非得是桩基础的,承台、底板的也可以,按规范要求埋葬深2000MM(镀锌扁钢)经测试能达到控制要求值就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
利用基础钢筋不一定就非得是桩基础的,承台、底板的也可以,只要测试能达到控制要求值就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
我们这里施工焊道基础钢筋上,与基础钢筋连接起来的,管桩的话不是也要焊接六个钢筋了与基础连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
建议与桩筋连接,接地效果会好一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
电气设计利用基础钢筋做接地体,不一定是桩基的只要满足,接地模块顶面的埋置深度为0.6米就行。可以看看GB50303-2002
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
是要与桩筋焊接的,做法可见《利用建筑物金属体作防雷和接地装置安装图集》86SD566 ,18页
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
牵扯到的规范是建筑物防雷设计规范  GB 50057-2010 还有就是建筑物防雷设计评价技术规范DB50/217-2006

接地的要求:接地极为建筑物基础底梁两侧钢筋中的两根Φ16主筋通长焊接形成的基础接地网

具体图集你可参阅:《民用建筑电气设计与施工---防雷接地》08D800-8 中相关类容!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
土建施工为静压预应力管桩并截桩,电气设计利用基础钢筋做接地体这句话已经明确说明是以基础承台钢筋做接地极,图纸中已明确说明。仔细看看说明吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:35:08 | 显示全部楼层
我记得管桩的钢筋要四根来做接地极与防雷装置连接
回复 支持 反对