管道打压试水、冲洗后,管道内存水是否应排净?现在进入冬季,施工方要求增加吹水费用,是否合理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:35:45 | 显示全部楼层
GB50628-2008 给水排水管道工程施工及验收规范
9.1.2 管道水压实验和冲洗消毒排出的水,应及时排放至规定地点,不得影响环境和造成积水~
说得已经很清楚了,需要把里面的水排干净,我咨询了我们总工室给排水工程师,她的回答是:“冲洗水不排空 怎么算冲洗干净?”
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:35:45 | 显示全部楼层
合理的,这也是冬季措施费的一项内容!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:35:45 | 显示全部楼层
暖通、消防管道分段和系统打压测试完成后需要放水,自然排放就好了,因为管子不会胀裂就可以了

因为施工水费是要钱的,所以打压泄水收费也是正常的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
比如截止阀 低进高出的 不利排水 甚至是风机盘管的表冷器铜管里的水也排不净,必须拿氧气吹,不然无法过冬所以我认为需要支付费用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
先看看规范要求试压、冲洗后是否对遗留的水有要求,如果实际施工必然会留有水,而甲方要求排空,那就是需要另外记取了
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,打压试验和冲洗后有义务要把管道内的水排空
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
须排净!施工方要求总加费用是合理的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
用空气压缩机吹净即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:35:46 | 显示全部楼层
收费不合理,我觉得5楼说的很有道理