直径6-10的三级钢在做为底板爱力筋使用时,是否需要做弯钩处理才能合乎规范的要求有依据吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
不需要做弯勾,锚至墙,梁中,且不小于6d
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
钢筋的绑扎接头应符合下列规定: 
(1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处  
(2)受拉区域内,HPB235级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,HRB335、RB400级钢筋可不做弯钩。 
(3)直径不大于12mm的受压HPB235级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 
(4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
不需要做弯勾,在03G101上可以查到.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
不需要,如果是一级钢的话,那必须要做弯钩.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
三级钢做板的下部筋时,不加弯钩,但是伸入支座长度应大于100mm.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
一般不需要,如果设计要求,也可以做90度钩;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
直径6-10的三级钢在做为底板爱力筋使用时,不需要做弯钩处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
除了光圆钢筋有硬性要求外,其他钢筋只需满足锚固要求即可,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:36:13 | 显示全部楼层
直径6-10的三级钢筋做底板受力筋时,除设计要求外可不做弯钩处理,但需伸入支座过半且不小于直径的10倍
回复 支持 反对