只有消防通风措施,地下室二层东西外墙出现大量水珠,不知道是不是漏水 ,有没有什么方法进行判别是结露还是外墙渗水,方法越多越好

回复

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
没看现场,不知道是发现几天了,在墙的那个部位从你说的意思说,明显是‘水珠’;应由于温差引起的,不用担心。1、【地下墙面温度低,与室外空气(湿度大,气压高)产生的冷凝水】;

              2、如装修墙面,也可能是抹灰配比不当(石灰),形成【吸,放】循环。

仅供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
阴角位置属于潮气凝结的位置,可以用一个小风扇在阴角位置吹动,让气体流通,测一下墙体的温度和阴角墙体的温度以及空气的湿度、温度就可以判别出来了,实在不行冬天检查一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
从你描述的情形看是结露,可采取通风措施解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
结露是大面积的均匀现象,而渗漏是不均匀的,从这一点可以做出判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
地下室通风不好,造成地下室空气潮湿而形成结露现象,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
梁工你好:以我看还是要通风,至于霉点问题这和其环境渣滓以及泥土里 的腐败物质产生影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
主要是温差产生结露现象,还有就是通风不畅,墙面长期有水珠至于肯定会产生霉点问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
以我看很有可是地下室不通风 ,造成地下室空气潮湿而形成结露.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 19:36:37 | 显示全部楼层
作为地下室外墙,根据设计在迎水面必须做防水,根据你谈的情况,墙角出现的比较多除了结露,混凝土浇筑在这个地方也容易出现问题,还是要好好查查可以在防水做完之后再认真检查一下。最好将你遇到的问题拍成照片上传给大家看看。