发表于 2014-5-17 19:37:48 | 显示全部楼层
钢筋型号、饱满、无空洞和偏心符合要求

焊工证和材料合格证。

在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。
 电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):
  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取
  3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:
  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;
  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,
  不足300个接头仍应作为一批。
  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
  3)接头处的弯折角不大于4o;
  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。
  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有
  1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:37:48 | 显示全部楼层
《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012  第4 钢筋焊接的一般规定  表4·1·1  钢筋焊接的适用范围:

电渣压力焊:HPB300  HRB335  HRB400  HRB500  HRBF335  HRBF400  HRBF500  均适用12-32
气压焊:固态、熔态 HPB300  HRB335  HRB400  HEB500  HRBF335  HEBF400  HRBF500  均适用12-40