氨螺杆式冷水机组报吸气压力低

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
400KW的氨螺杆式冷水机组运行一段时间就报吸气压力,低压在3.5左右时就自动停机了?求分析有哪几种情况?
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层
1.膨胀阀动作异常,导致蒸发器内制冷剂过少;

2.电压过高,导致压缩机动作过快,致蒸发器内制冷剂过少;

3.机组制冷量远大于建筑冷负荷,冷冻水回水温度过低,导致蒸发器内制冷剂压力低;

4.冷冻水水量过小,导致蒸发器内制冷剂压力低

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 19:39:58 | 显示全部楼层
1楼分析的很好标配机组出厂,不会出现设计偏差。效验一下机组仪表,给设备检检漏,至于水量,都有标准,在设备说明书上有。按照要求操作与维护,设备基本不会出现其他情况。