海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 182|回复: 10

风机盘管噪声大如何处理?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工程风机盘管噪声好大,拆了回风箱后仍很大,如何处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
要看是何种噪声:有机组本身振动引起的噪声,有风机叶轮不平衡引起的噪声,也有电机的声音
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
补充2楼,同电机本身绕组也有很大关系,如果更换电容后在高速档位没有根本性的改变的情况下,建议直接更换电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
风机盘管噪音有以下原因:1、风机盘管安装不牢,造成系统共振;2、风机电机轴承磨损,造成风机电机偏心运行,产生噪音;3、风扇叶变形,刮磨其它部位;4、运输或安装时造成风机盘管变形,使风机轴承或轴承座不同心,产生噪音
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
现在好像都不用带电容的电机了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
如果是不平衡造成的噪音,一般吊顶式的风机盘管可以考虑在吊筋上面加装减震弹簧如果是电机的噪音过大,只能在风机盘管的机壳外加装隔音材料。如果是风口的风速过高造成的噪音,可以在出风口加装消声静压箱。明白了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
我们现在有一个施工完成的项目也遇到这样的情况,后来更换了电容,效果好了很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
2楼分析的比较全,大概就这几个原因了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
正确的处理方案是把预埋钢筋进行除锈了,毕竟露在外面的时间太长了,如果当时发现开始生锈时进行刷水泥浆进行处理应该不会出现这种情况了另外也要与监理处理好关系。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:40:11 | 显示全部楼层
除锈
植筋,或者把混凝土破除一部分,露出钢筋,焊接即可
回复 支持 反对

使用道具 举报