基础 主体验收程序要求,设计单位必须参加吗,有的地方基础、主体验收质监站不强调
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
1、关于基础、主体验收,设计单位必须要参加的,否则不符合法规程序
2、是的,有的地方做的不规范,设计、勘察没到场,质监站照样同意验收(监督管理),有时监理不知道就通过了质监站验收(来了一下就走了),这方面深有同感,有次质监站来验收基础,看了就走,监理以为是巡查,过后监理要求施工方准备资料、准备好验收会工作,人家说已验收通过了,郁闷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
基础验收参加单位有:建设、施工、监理、勘察、设计、监督站;
主体验收参加单位有:建设、施工、监理、设计、监督站;
主体验收时勘察单位不用参加
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
基础、主体验收必须经设计、监理、监督站、施工方、勘探五大责任方验收建设方组织验收。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
1、基础、主体验收由建设单位主持,设计、勘察、监理、建筑工程质量监督管理站、施工单位是都要参加的,否则是不符合法规程序
2、主体验收勘察单位可不参加,但设计单位必须要参加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
楼主李金凤-1971的回复
引用:3楼 kxw3386
基础验收参加单位有:建设、施工、监理、勘察、设计、监督站;
主体验收参加单位有:建设、施工、监理、设计、监督站;
主体验收时勘察单位不用参加 上面我知道,说的也很正确,没说到我的意思,我主要问的是有没有这个情况——质监站不强调设计单位参加,或说设计单位没来参加验收,质监站也未提出不符合验收程序要求,另一个情况质监站来了工地就进行了基础或主体验收也不问监理在不在(和施工单位一起看了就说验收通过了),其它地方有没有这个情况。我知道这是违规的,就问一下其它地方有没有这个情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
楼主李金凤-1971的回复
引用:4楼 chingmingwen
1、基础、主体验收由建设单位主持,设计、勘察、监理、建筑工程质量监督管理站、施工单位是都要参加的,否则是不符合法规程序
2、主体验收勘察单位可不参加,但设计单位必须要参加。 基础、主体验收由建设单位主持不对,应是总监理工程师主持,竣工验收应是建设单位主持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
据我所知你说的上述情况在我们这 不可能发生,因为质监站一到现场,第一个就问监理单位,第二个就问设计单位,所以从未发生过你说的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
质监站不强调设计单位参加,或说设计单位没来参加验收,质监站也未提出不符合验收程序要求,这样的话我个人认为质监站是不够负责任的.另一个情况质监站来了工地就进行了基础或主体验收也不问监理在不在(和施工单位一起看了就说验收通过了),其它地方是没有这个情况我知道我们这还没这样的事情发生!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:41:59 | 显示全部楼层
6楼的   说的情况  我这也有  ,主要是  施工单位跟甲方一家的,又跟质监站关系搞好  ,质监站一来  一看  会给你一份什么表  ,然后施工单位直接找总监或能做主的 签字  就可以了