海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 511|回复: 8

原来四层在加一层,但房子建好有20年了,原地基一脚有一点下沉,现楼板已有裂缝,担心加层后受力过大不安

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来四层在加一层,但房子建好有20年了,原地基一脚有一点下沉,现楼板已有裂缝,担心加层后受力过不安全,夹层后原来的四层室内地面在原来地砖基础上直接新铺瓷砖,这样就又增加了整栋楼的重量,请教高手给出建议此方案是否可行,
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 19:43:13 | 显示全部楼层
找一个结构师给分析一下,看看能不能加固措施啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:14 | 显示全部楼层
房屋已建成使用20年,其沉降和变形都已基本稳定,增建一层对地基来说是可以的,为保证传力均匀,需在现有墙顶加设整体圈梁关键是底层墙体的承载能否满足。一般对于砖混结构来说,墙厚240就可满足。楼板开裂不一定是主体结构变形造成的。地砖的铺设其重量不大。最好是在主承重墙增设构造柱进行补强后再加层,这样安全值大一些。具体要以实况为主。以上仅为建议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:14 | 显示全部楼层
查找沉降基础部位对其进行托梁换柱加固基础补强后再加层.但先要设计方案,采取措施,确保结构安全.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:14 | 显示全部楼层
我是做加固施工的  从你输得情况来说  是需要加固的  

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
这样的房子是不能再向上接层了,而且要抓紧找专业的加固公司或者结构工程师算一下,怎么样加固,人的安全是第一位的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:43:14 | 显示全部楼层
要向实行此方案必须看你原来的基础做法,原来的构造柱在正负零以下是多少,不然会超出她的荷载,此方案建议不可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 00:16 , Processed in 0.025807 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表