海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 260|回复: 12

变频器跳闸问题请教

[复制链接]

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在风机上装了一台变频器,运行效果还好只是偶尔有跳闸的现象,现在又在几个水泵上装了俩台变频器,之间的关系是风机输送煤气,一号泵送水冷却煤气,2号水泵把另外池里的水往一号水泵池里送水,当三台同时装上变频器后就出现经常跳闸行为,是何原因?如何去调试变频器?
回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
1、风机单独运行时出现的跳闸问题要先解决:a、根据钳形表监测电流判断所配断路器、变频器大小规格是否合适,风机电机是否正常,三相电流是否平衡找出跳闸原因;b、根据变频器报警代码判断故障原因
2、先对风机、1#、2#水泵单独进行上述运行调试,然后在进行联动运行调试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
请把3台变频器加速(减速)时间延长,其次要看故障代码,根据代码有针对性地排除,同时最好进行在线优化
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
配电柜的自动开关容量是否不够?看看是否开关容量太小了,应该考虑配电柜增容问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
变频器、风机,开关的容量都是相匹配的,现在水泵跳闸问题已经解决,但是风机却频繁的跳闸,且压力,吸力不正常,本来是压力大了吸力小,吸力大了压力小,但是现在时吸力压力同时变小变大?风机主要抽送煤气用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
跳闸是跳空开?还是变频器自己故障保护动作了?如为后者,显示为何故障?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
可以考虑换一台变频器试一下,没问题就检查风机机械部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
或者更换风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
管理员270461438的回复
引用:6楼 864256991
或者更换风机 您好,发现回答得不完整可以在原有基础上修改或者补充哦,右下角有修改按钮
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:43:18 | 显示全部楼层
要看是空开跳还是变频器跳,如果是空开跳,空开容量小,如果是变频器跳,看变频器跳闸代码解决,修改变频器参数。