海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 570|回复: 2

建筑电气内业资料疑问

[复制链接]

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 19:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始接触电气内业资料,现手头有一工程,为医院住院楼不知道正常医院的电气分部该划分为几个子分部?以下是疑问,请各位高手予以解答,不胜感激。可能问题有点白痴,呵呵。
1、本工程有动力箱,是不是就有电气动力子分部?我的理解是有货梯和消防控制系统都属于电气动力,不知对还是错?
2、有备用电源,是否要做备用和不间断电源安装子分部?
3、供电干线是否要做?我在网上搜索供电干线子分部,有人说是从总配电箱到各分配电箱就是供电干线,也有人说从配电房至总配电箱才是供电干线,搞得我一头雾水,到底哪个说法才是正确?我现场这里没有做配电房,图纸标明是从原有配电房接2*ZC-YJV-4*150/2*PC110/D到总配电箱。这种情况是否属于供电干线?
4、设计图纸没有标明局部等电位做法及位置,但设计总说明里有说要做局部等电位,以那个为准?
5、不同的子分部里有很多检验批是重复的,是否要分开,还是和做一份就可以?如电线、电缆导管和线槽敷设检验批,在电气动力里和供电干线及电气照明安装里都有,如果工程有这三个子分部,是否要做三份?
6、ZC-BV-4*50+1*25-MR200*100、NH-YJV-3×95+2*50-CT中,MR200*100是是金属线槽,CT是不是桥架敷设?两者有何不同?照明安装子分部里有没有桥架安装?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:46:25 | 显示全部楼层
关于第一,是要做电气动力子分部的,两者都属于一个范畴

关于第二,是要做个不间断电源的安装分部。

关于第三,是要做这个供电干线的,应选供电干线表二配电房的供电干线分部。

关于第四,这个也是一个子分部是防雷接地系统内的,这个还要配隐蔽资料还要配接闪器的安装、接地装置的安装分项资料。

关于第五,全部要分开,每个分项工程的主控项目和一般项目要求是不一样的

关于第六,是桥架的表示,照明安装子分部是没有桥架安装的,桥架安装是在电气动力子分部或者是供电干线也有的。你可以买个做资料的软件,里面很详细的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:46:25 | 显示全部楼层
一,是包括电梯、送风、消防泵房。二,是,必须有双电源切换装置及自备发电机组。三,由配电室到总配葙属于干线。四,以设计说明为准。五,这个问题可以和监理沟通一下。六,金属线槽也叫小桥架,区别就是不可放重的电缆,至于照明敷线用不用桥架具体要看设计图纸。希望能帮上您。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 02:07 , Processed in 0.023157 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表