请教各位大师 家用配电箱的接线方法

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位大师 家用配电箱的接线方法, 我们买来的箱有写是有两条接线端子 ,可我觉得两条有一条是多余的 ,

请大师们看看 我这样接是对不对?是不是第一个图的两条端子有一调是没有用的?请各位最好给我发图标一下, 谢谢啦

回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
这两个箱子配置都不规范,第一个箱子如楼上所说,但地线排做法错误,应该为裸端子排直接与壳体连接且不能与零线排设置在同一方向上第二个箱子接线排是封闭的,应该为相线分流排,即各分支开关相线汇总。插座应设漏电保护开关,照明开关选用1PN。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
两个箱子都是过时的.不规范.标准的电源箱有三个汇流排,在下部是进线和零线汇流排.竖向的是接地汇流排.用户只需要接进线和用户线.配电箱内其他线都是配置好的.配置如下:

1\进线三根线内部相线零线接漏电开关,返回来的线零线接汇流排;相线接用户线.地线引到接地汇流排.

2\用户线相线接开关,零线和地线分别接零线和地线的汇流排.

特别注意的是,零线有两个,一个是进线的,一个是经漏电保护开关的.如果零线接错,就会使漏电开关动作,送不上电.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
按规范零线不可进空气开关,第一个图的两条端子一个零线汇流排,一个是地线汇流排,所有零线或地线在汇流排上直接连接即可,不必进空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
一个零线排,一个接地排

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
一个接地排,就是有一个螺栓直接固定在配电箱上的那个,另一个是零线排,与配电箱之间有绝缘板隔断,两个之间千万不能搞错

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
我觉得1楼和12 楼的“热门答案”还不如4楼和5楼的回复详细精辟呢

正常情况下单相进户的户内配电箱接线:进线L(相)、N(零)接2PN微断总开关,PE(接地)接地排;总开出线L分接各回路开关上端,N分接漏电保护器上端及零排;回路开关一般照明回路、壁挂式空调插座回路选用1PN微断,柜式空调回路、插座回路、厨房插座回路、卫生间插座回路、电热水器回路等必须选用漏电保护器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
   家用配电箱按规范总开关后面设两条分支回路,一条是漏电断路器带安全保护的回路,第二条只是带断路保护的回路,两条回路必备两条零线汇流排加上一条接地排共三条汇流排,按规范以上两个箱都不符合规范当然家用配电有容量大小之分,家用配电箱汇流排的位数根据容量相对减少与增加。,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
按规范零线不可进空气开关,
一个零线排,一个接地排

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
安全接地和零线你不明白?3相4线改为3相5线制啦!安全接地现在家装必须接,规范要求和用电安全!