    规范和施工图集要求,所有进入建筑物的金属管线都必须与总等电位联结

    我们这里开发的新建楼盘天然气管线干线是不进户的,只是在建筑物一层每户厨房的外面引支线入户。

    询问建设单位的电气专业工程师,进户的天然气支线的等电位联结应该由总包单位来做,还是由天然气公司来做,他也不清楚。

    询问监理项目部的总监,答复是:天然气是特殊行业,有行业管理,不用总包单位负责。

    请问哪位明白此事的不吝赐教,多谢了。

回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:48:28 | 显示全部楼层
总承包方要给煤气公司预留接地点至煤气管道处,每根管道预留两处,因为前期的防雷接地是由总承包方施工的,连接到煤气管道有煤气公司自行安装
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:48:28 | 显示全部楼层
天然气安装是由燃气公司安装的,开发商只要把建筑图给燃气公司,燃气公司自己出燃气管道图纸天然气分地埋管和进户管道,埋地的为PE管,进户一般为镀锌管或焊接无缝钢管。比如楼层为1-17楼,它是有一串立管,然后每户从立管上引入支管。