层高6.9米,需要编制高支模方案吗?

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
层高6.9米,需要编制高支模方案吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
1、高度大于5米的高支模需编制专项方案,要按项目、公司、监理三级审批

2、高度大于8米和集中荷载线荷载大于10KN,均布荷载大于15KN的支模体系,梁跨度大于20米的除了编制专项方案按三级审批外,审批后的方案还需组织专家论证。

   你说的6.9米看是否对应上述情况,区别对待;一般情况无大梁(300*1500以上、转换梁)构件可不用组织专家论证,但需按三级审批进行方案编制报审,并做好技术交底和现场检查验收记录,加强安全监控和巡查。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号文规定:模板支撑搭设高度5m及以上的必须编制专项施工方案;搭设高度8m及以上的施工方案必须组织专家论证

所以:应该编制专项施工方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
除了高度有要求,荷载方面也是有要求的,这一点安全员都知道,可以去问一下安全员
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
肯定要做模板安装的专项施工方案的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
一般高度要到8米的高支架才要专家论证的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
层高6.9米,需要编制高支模方案,中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号文有明确规定,模板支撑搭设高度5m及以上的必须编制专项施工方案;搭设高度8m及以上的施工方案必须组织专家论证
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
编制专项施工方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 19:48:52 | 显示全部楼层
这个高度应编制高支模专项模板支撑方案,但可不进行专家论证只有当高度超过8米及以上的高支模才需要专家论证。