海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 115|回复: 9

砂浆抗压强度

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求砌筑砂浆为M10,我的砂浆配合比设计报告里面的试验结果:7天抗压强度为9.3MPa这样合格吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
砂浆养护根据规范要求留置70.7*70.7*70.7的砂浆立方体,在标准养护条件下养护28天,所得的结果大于等于设计强度为合格你7天抗压强度为9.3MPa,28天的抗压强度肯定超出设计强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
要达到设计强度的80%才能算合格,你的试压已经超过啦80%是合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
7天抗压强度就有9.3MPa了?肯定合格啊,28天才要10MPa啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
7天试块抗压强度为9.3MPa应该是合格的,28天强度试验才要求不低于10MPa、但是也不能超过规定数值,否则也被评为不合格试块;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
7天试块抗压强度为9.3Mpa应该是合格的,28天的强度试验肯定超过10Mpa的,但最好不要超过两个等级,否则会被评为异常试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
7天80%才是8mp啊!你这个肯定合格!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
是要28天强度为标准的,7天都达到接近10MPa,肯定合格的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-5-17 19:49:04 | 显示全部楼层
不合 格
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:49:05 | 显示全部楼层
不是强度高就合格,这要看比例,如果一定比例以上的试块超过允许强度的正负误差范围,也不能评为合格具体的你要去问问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:44 , Processed in 0.035273 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表