室内生活污水排水系统的排水干管可否设置在本层,为什么

[复制链接]

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下层检修能简便一些

回复

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
室内排水干管可设在本层,也可设在下层优缺点如下:
本层设置:1.使用功能无影响但检修不方便,且增加本层卫生间的楼板高度(排水管需暗埋在楼板中),高度增加就需要做台阶,这样影响美观且使用不方面。
下层设置:1.使用功能无影响、检修方便。
住宅污废水一般不采用同层排水。排水管设在本层都是有特殊的要求如:配电室上部不得有排水管,厨房等大的饮食类空间上部不得有明露的排水管,如无法避免必须采取防漏措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
采用的是同层排水系统可以设置在本层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
各层总的排水干管必须设置在一层,而本层排水干管必须设在下层顶部,如设在本层无法布局
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
室内生活污水排水属于无压排水,必须有压差才能流动,压差靠管道有一定的坡度和进出口高度差来实现如果将排水干管设置在本层会出现很多问题,如排污水均设有水封,有p型弯、S型弯、抽气阀等,再加上器皿,加起来的高度会占用很大的空间。且排污管道还要隐蔽(美化室内环境),造成检修和室内布局很不协调,也浪费资源。如果排水干管放到下一层,排水压差由楼板厚度和下一层来实现,空间大、好布局、检修方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 19:50:05 | 显示全部楼层
补充一下5楼的意见,采用同层排水,卫生间可以适当降板,不过楼下卫生间层高可能低一些!