柱子与梁交接的部位,柱子箍筋绑扎不到位、间距控制不好,要怎么处理才能绑扎到位?

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子与梁交接的部位,柱子箍筋绑扎不到位、间距控制不好,一般要怎么处理才能绑扎到位,有没有什么好的办法?
回复

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
你说的这个箍筋应该是梁底与板之间距离,这段的箍筋称做抗震箍,如果你想绑扎好的话很困难,太费力了,你可以这样做,电焊箍筋固定在一起,例如你梁是600的柱子箍筋为200间距,你就把4个箍筋电焊连在一起纵向用钢筋控制好200间距,在安装梁钢筋的时候先把这个箍筋放到柱子上架起来 ,绑梁筋的时候就直接穿进去这个电焊好的箍筋里面,全部这样做梁绑好就放下去这样间距就不会不到位了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
使用开口箍筋,进行焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
先不要合模,待梁柱部分的箍筋绑扎完成后再合模
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
1、梁底铺设完成后,先将柱、梁钢筋绑扎完成,再支梁侧模及顶板
2、顶板及梁侧模一间隔一间支设(即顶板跳花支设),待梁筋绑扎完成后,再支设另一半顶板及梁侧模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
楼主罗卫斌的回复
引用:3楼 cq123fh
因为,梁侧模未支,所以在先将梁箍筋绑扎到位后,可以将柱箍筋绑扎调整到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
    工程实践中最常见的框架梁柱施工做法有两种:一种是将每层柱包括柱身,加密区和节点区的箍筋一次全部按要求绑扎好,然后装柱模板、在梁底下5~1ocm处留施工缝浇灌注混凝土
    柱侧模拆除后接着装柱头节点模板和梁底模,然后绑扎框架梁钢筋。这种做法节点箍筋影响了柱的混凝土浇筑作业,浇筑混凝土时往往不得不解开扎丝。从侧面敲打已绑好的节点箍筋以打开空间让混凝土比较顺利地流入柱内。这样一来,节点区的箍筋就被打乱了,而且不容易恢复原状,而且要多费工时。在浇灌注混凝土时部分钢筋还会被水泥浆污染,影响与混凝土的粘结。此外,节点区箍筋绑扎好后再穿梁底筋将会很麻烦,尤其是穿带弯钩的底筋十分困难。这时钢筋工往往会敲打已绑好的节点箍筋,甚至会擅自烧断弯钩造成纵筋的锚固不够。另一种是用“沉梁法”绑扎框架梁钢筋,即在绑扎柱箍时留下节点区箍筋不绑,等木工将节点模板、梁模板和楼板底模都安装好后,再在楼面上绑扎梁钢筋,绑完后拆除临时支架将梁钢筋骨架落到梁模内。这种做法很容易漏掉节点区的柱箍筋,根据实践的情况看来,往往是无法绑扎、数量不足、间距不准确而且又难以调整。实践中,也有些项目提出采用两个“u”形开口箍套叠,再焊成封闭箍。或者采取改进的办法在箍筋四个角设导筋,将节点区箍筋按要求间距绑在导筋上固定成短钢筋笼,然后再随梁骨架沉入模板内。实际上,只要是先把模板都安装好了再沉梁,无论是使用导筋还是“u”形开口箍,都难以很好地解决问题,尤其是高层建筑当柱比较大采用的是比较复杂的复合箍筋时,就根本不可能做到满足设计及规范要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:50:36 | 显示全部楼层
可以按下面的方式处理:①柱节点区箍筋应在梁筋就位后再行绑扎,箍筋采用双“U”型箍套叠,或焊成封闭箍,焊缝长度l = 5 d ,或者采开口箍②在采用后补柱箍筋的施工方法过程中应改变在梁双面侧模支完后再装梁的办法。先立一面侧模,再安装梁的钢筋,后利用上述箍筋形式再处理节点箍筋。③为了保证节点区箍筋数量,可根据情况适当调整间距或加大箍筋直径。采用上述方法既可保证节点区柱箍筋的设置,又可减少梁柱主筋的相互挤压。
回复 支持 反对