海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 581|回复: 19

混凝土报验资料时间是混凝土浇筑时间还是试块标养时间?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础混凝土需隐蔽,隐蔽时间为标养试块报告时间还是混凝土浇筑施工时间?另外上部结构混凝土是否报隐蔽?
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
隐蔽时间为晚于标养试块报告时间,因为只有达到混凝土设计强度,经监理检查合格同意后方可进行隐蔽;上部结构混凝土不需要报隐蔽,因为上部结构物施工完成后不是隐蔽工程部分,而且施工完后可以随时直接检查混凝土强度是否达到设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
基础混凝土需隐蔽,隐蔽时间为基础回填的时间,需要进行外观及尺寸偏差的检查一般在基础回填前,都有质量监督部门进行监督检查后,才允许回填的。上部结构混凝土无需报验隐蔽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
我认为混凝土不需要隐蔽,只是对他外观及尺寸偏差有检验
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
隐蔽日期是以验收合格后的实际时间为准,与砼施工日期没有联系上部结构为非隐蔽工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
混凝土的浇筑结束后的时间为隐蔽时间上部就不隐蔽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
应按实际隐蔽日期填写,具体填写部位、编号、大小等情况,上部混凝土结构只需填写钢筋隐蔽,不必要报混凝土隐蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
楼主gsz226gsz的回复
引用:3楼 728406568
隐蔽日期是以验收合格后的实际时间为准,与砼施工日期没有联系上部结构为非隐蔽工程。 但隐蔽需试块报告日期,而试块报告没有出来就回填隐蔽了,试块报告结果还没有出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
报验时间应为验收时间,上部工程的钢筋工程是要报隐蔽的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:51:23 | 显示全部楼层
个人认为:一是混凝土浇筑完毕后施工放线的检查;二是拆模后的外观质量检查是否符合规范规定要求;三是混凝土强度报告或实际回弹值(后期资料);四是基础混凝土隐蔽工程是在基础工程验收合格后的基础上进行的
回复 支持 反对