柱子插筋只有4角插到底,其他的够锚固就可以了吗

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子插筋只有4角插到底,其他的够锚固就可以了吗,具体哪本图集的哪一页中有说明啊?
回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
完全可以.你可以看一下101图集,具体为08G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解,第6页.有较为详细的答案.另外,这本图集是101系列图集的具体解释,非常有用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
个人观点:应该到底  采用“弯锚“  弯折长度12d
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
根据国标06101-6(66-67页),国标04G101-3(32,45页)
柱插筋在条基、承台、基础平板、基础主梁中都有弯钩长度,并不得小于150或直径的某倍,
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
根据03G101-1、04G101-3、03G329-1的相关规定,当柱插筋伸入基础内部满足锚固长度(≥lae或≥la)时,柱角4个插筋应伸入柱底,而其余的插筋至锚固长度后截断即可(对于筏板基础,至锚固长度截断后仍需做90度弯钩);当柱插筋伸入基础内部不能满足锚固长度时,柱内插筋都应伸入柱底,并做90度弯钩,其弯钩平直段长度按柱插筋的锚固深度有相应的数值(从12d~6d且≥150)具体可参见《平法设计与施工规则》一书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:52:11 | 显示全部楼层
你好:应该是没事了,设计人员也不是评空想像这样来做的,也是有依据的,在施工中首先是按图纸要求来做,图纸没有要求时才是按图集中的做法来考虑建议看看混凝土结构设计规范GB50010-2002。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 19:52:12 | 显示全部楼层
建筑地基基础设计规范 8.2.4条有明确规定:当符合规范规定的条件之一时,柱子插筋只要4角插到底,其他的够锚固就可以了!——请详细查看规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:52:12 | 显示全部楼层
插筋也得绑扎,并按不同钢筋截面不同按规定尺寸绑扎
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:52:12 | 显示全部楼层
应该根据设计要求来定的,在荷载即符合相关规定内,应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:52:12 | 显示全部楼层
按照钢筋平法图集  里面有详细的说明及图形