上图是钢结构里面一根长达17m,约6吨的管桁架梁,因预埋件偏差了,管桁架接口有70mm露空了,无法有效跟钢埋件焊接,预埋件板尺寸为20*550*1800,钢板背面焊有34根直径20圆钢埋在混凝土里面的请问各路高人,处理过这样的问题吗,有相关处理的节点图吗,请高人给予帮助啊,不胜感谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
处理方法多样:

方法一:漏空部分增加一块同20厚钢板,平面尺寸为1800*偏离尺寸,单面打坡与原埋件焊接

       分析:简单易操作,适合:埋件偏差不多、受力荷载不大质量问题的处理。

方法二:在上基础上,视管头与埋件焊接密度,在原已埋铁件上,增加一层一块或几块适当尺寸的铁板,类似形成钢管包箍,与原埋件焊接,比如说550*300*20-3块,焊缝为:周边,及中间开孔焊接。

       分析:简单易操作,适合:埋件偏差较大,管件荷载较大,或对上述方法一缺少信心和把持时采用。

方法三:在方法一的基础上,如果埋件上还浇筑砼时,可对新增的铁板设置加强劲(长550左右,优先选用工字钢,次之槽钢、铁板),将新接的铁板通过焊接、和加强劲双向保险来满足设计要求。

      分析:简单易操作,适合:埋件偏差较大,管件荷载较大,或对上述方法一缺少信心和把持时采用。

方法四:在方法一的基础上,在未增补铁板对焊之前,在相应位置开孔植地脚螺栓数根,再将新补铁板与螺栓连接紧固,再与原埋件焊接。

      分析:成本相对较高,适合:埋件背面园钢数量不足或受荷不符安全要求时采用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
首先你得找设计部门验算一下直接把预埋钢板增大而锚固筋不增加能否满足结构受力要求如果能满足的话只要把漏空处的预埋板的边缘打坡口(45度),需要与之连接的钢板也打好坡口,选择设计部门要求的焊条种类(类型),采用坡口焊焊接后再与结构构件进行连接;另外一种情况,若预埋板所在的构件能做穿孔的话,也可以采用近似于双面埋件的做法,只不过是采用对穿螺栓重设(增加)预埋板面积就行了。不过所有这些方案都得经设计人员验算、同意后才能实施的!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
还没见这么大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
这是可以处理的:1,在缝隙处塞厚度适中的钢板,将缝隙焊满;2,在钢管周边四个方向分别用三角形钢板和预埋件垂直贴紧焊牢加强(参照柱脚节点做法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
内外打膨胀螺栓  然后在膨胀螺栓上焊接同样型号的钢板与先前的连接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
只有两种施工办法:一是给钢架体加设一个等强的定型套管,套管的端部切削角度与埋件一致;二是在原有埋件上,加焊钢板扩大埋板的面积、角度,使其与架体端部能紧密相连
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
在埋件的地方放出轴线,打膨胀螺栓  然后在膨胀螺栓上焊接同样型号的钢板与先前的连接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
用同型号钢板与原有预埋件焊接,接缝口打坡口焊接,另外三方用铁膨胀管与混凝土连接,(剔除新加钢板处混凝土面,用细石混凝土找平钢板下口)

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
怎么粗的我还真没有见过那,不过根据理论常识,像这种问题,最好是找到当初下预埋的,让他们改正过来最好,不然的话,可能在最后验收的时候还是个麻烦事