海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 170|回复: 8

楼板中用10的二级钢代替8的三级钢。如何计算?

[复制链接]

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼板中用10的二级钢代替8的三级钢如何计算?
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层
不同级别的钢材等强代换,并经原设计认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
强度,根据抗压强度335,400计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层
按等强度代换,但该代换仍要原设计院出具手续,监理或甲方不可直接出具,施工单位更不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层
同级别的钢材等截面代换,不同级别的钢材等强代换,并经原设计认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层
采用等强代换,公式见附件

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:53:22 | 显示全部楼层
楼板中用10的二级钢代替8的三级钢,应按等强度代换公式进行代换,当代换的钢筋的强度值大于或等于原设计钢筋的强度值,并经原设计认可,即可代换,