建筑物沉降观测记录自主体结构上±0.000以上,每加一层就要测一次并记录。主体结顶。砌体工程做好,再测一次。砌体工程一直到竣工预验收。还要测几次啊,(沉降观测记录测量次数是怎么规定的,有没有相关的规范要求规定。)
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
建筑物施工过程中必须应用沉降观测加强过程监控,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,进而造成巨大的经济损失 鉴于沉降观测是一项技术性强、测量精度要求高的工作,以下工程的沉降观测工作,除施工单位认真做好沉降观测工作外,建设单位必须委托专业测量单位完成。沉降观测结束后资料员要做好测量结果备案工作。

    工程竣工时资料员应提供以下沉降观测资料:根据水准点测量得出的每个观测点和其逐次沉降量(沉降观测成果表)。根据建筑物和构筑物的平面图绘制的观测点的位置图、沉降观测结果绘制的沉降量、地基荷载与延续时间三者的关系曲线图。计算出建筑物和构筑物的平均沉降量、相对弯曲和相对倾斜值。水准点的平面布置图和构造图,测量沉降的全部原始资料。根据上述内容编写的沉降观测分析报告(其中应附有工程地质和工程设计的简要说明)。经有资质的测量单位出具的沉降观测报告必须签名、盖章(公章)齐全,结论明确,并应在报告后附企业的资质证明。

    沉降观测一般应用在:重要的工业与民用建筑物 、20层以上的高层建筑、体型复杂的14层以上的高层建筑物、对地基变形有特殊要求的建筑物、位于地质条件比较复杂地区的建筑物、因地基变形或局部失稳而使结构产生裂缝或破损需研究处理的建筑物、因地质条件、基础(桩基)类型等特殊情况,设计单位确定的工程。 从事专业沉降观测的单位应具备专业测量资质和计量认证资格,同时拥有相应的测量仪器设备和工程技术人员,沉降观测必须严格遵守相应的规范和规程,沉降观测资料将作为工程竣工验收的质量保证资料之一。

    沉降观测对水准点要求非常精确。应以保证其稳定可靠为原则。宜设置在基岩上,或设在压缩性较低的土层上;水准点的位置,宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围以外。在一个观测区内,水准基点不应少于三个。观测点的布置,应能全面反映建筑物的变形并结合地质情况确定,数量不宜少于六个点。宜采用精密水平仪和铟钢尺,对第一观测对象宜固定测量工具,固定人员,观测前应严格校验仪器。测量精度宜采用Ⅱ级水准测量,视线长度宜为20—30m;视线高度不宜低于0.3m。水准测量宜采用闭合法。

    沉降观测的次数和时间要求:沉降观测的次数和时间,应按设计要求,一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行。民用建筑每增加1~5层观测一次;工业建筑应在不同荷载阶段分别进行观测,整个施工时间的观测不得少于4次(应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各观测一次)。施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间,可每隔2—3个月观测一次。筑物和构筑物全部竣工后的观测次数:第一年观测3~4次,第二年观测2—3次,第三年后每年1次,直至稳定为止。观测期限一般为:砂土地基2年,膨胀土地基2年,黏性土地基5年,软土地基10年。当建筑物和构筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重的裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。在基坑较深时,可考虑开挖后的回弹观测。

    由于建筑地基不均匀、荷载差异很大、体型复杂等因素引起的地基变形,对于砌体承重结构应由局部倾斜控制;对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制;对于多层或高层建筑和高耸结构应由倾斜值控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
主体封顶观测一次,砌体工程完成观测一次,竣工验收观测一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
降观测的次数和时间,应按设计要求,一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行民用建筑每增加1~5层观测一次;工业建筑应在不同荷载阶段分别进行观测,整个施工时间的观测不得少于4次(应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各观测一次)。施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间,可每隔2—3个月观测一次。筑物和构筑物全部竣工后的观测次数:第一年观测3~4次,第二年观测2—3次,第三年后每年1次,直至稳定为止。观测期限一般为:砂土地基2年,膨胀土地基2年,黏性土地基5年,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
主体施工时一层一次,主体封顶后一月一次,交工后一年一次,直到沉降稳定,
不过这都是形式而已,你只要做到竣工就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
建筑应在不同荷载阶段分别进行观测,整个施工时间的观测不得少于4次建筑物竣工后的观测次数:第一年观测3~4次,第二年观测2—3次,第三年后每年1次,直至稳定为止。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
参见《建筑变形测量规范》JGJ 8 
结合图纸要求、业主和监理要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
基础开始前观测一次,基础浇筑完成后观测一次,每层浇筑完成后观测一次,主体完成后,每年观测一层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-5-17 19:53:27 | 显示全部楼层
我简单的说下吧
一般沉降观测时间,在设计图纸里面有详细的说明
但是有个别设计单位可能忽略了这个
首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,从而使整个观测得不到完整的观测结果
其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测,只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。一般认为建筑在砂类土层上的建筑物,其沉降在施工期间已大部分完成,而建筑在粘土类土层上的建筑物,其沉降在施工期间只是整个沉降量的一部分,因而,沉降周期是变化的。根据工作经验,在施工阶段,观测的频率要大些,一般按3天、7天、15天确定观测周期,或按层数、荷载的增加确定观测周期,观测周期具体应视施工过程中地基与加荷而定。如暂时停工时,在停工时和重新开工时均应各观测一次,以便检验停工期间建筑物沉降变化情况,为重新开工后沉降观测的方式、次数是否应调整作判断依据。
在竣工后,观测的频率可以少些,视地基土类型和沉降速度的大小而定,一般有一个月、两个月、三个月、半年与一年等不同周期。
沉降是否进入稳定阶段,应由沉降量与时间关系曲线判定。对重点观测和科研项目工程,若最后三个周期观测中每周期的沉降量不大于2倍的测量中误差,可认为已进入稳定阶段。一般工程的沉降观测,若沉降速度小于0.01~0.04mm/d,可认为进入稳定阶段,具体取值应根据各地区地基土的压缩性确定。