海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 513|回复: 18

本工程框架柱高为7M,砼浇筑分为二次,施工缝处箍筋是否需要加密。

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人不认可此处加密,分包认为可以
回复

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
不必加密箍盘,但是在二次浇筑砼必须对施工缝要进行处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
至今还没有什么规范或规程规定在施工缝处需加密箍筋只对施工处砼面有相关规范而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
砼柱如中间没有设梁,则不允许中间留施工缝,必须一次浇完如中间有梁,那么,施工缝必然在梁顶位置。如果柱主筋在梁顶处接头,则箍筋需要加密。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
箍筋是否加密和施工过程没有关系,只与楼的整体抗剪等设计方面有关.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
规范没有规定:施工缝处箍筋需要加密
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
不需要箍筋加密!施工规范没有强制性规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
不用另外加密的,只要满足柱子钢筋加密区长度即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
不需要加密在二次浇注之前必须进行清理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 19:54:00 | 显示全部楼层
不需要加密,但应该剔除施工缝处的浮浆,避免形成薄弱环节